Bonjour,

J'envisage l'acquisition d'un petit groupe électrogène portatif pour venir en complément du panneau solaire et être plus à l'aise quand je reste longtemps au mouillage. Mon chargeur Cristec est un 25A qui consomme 2A en entrée. Donc normalement 1000w suffissent largement puisqu'ils correspondent à environ 4A.
Il y a des modèles réputés mais chers comme le Honda et des moins chers comme Atima, Denqbar...
Y en a-t-il parmi vous qui en ont un?
Quid du bruit car sur les notices, ils sont tous très silencieux?
Merci pour vos retours.

Re: Groupe éléctrogène portatif

Posté : 17 déc. 2017, 19:16
par Bernard2802
Bonsoir . J’ai acquis il y a deux ans, un Mecafer 1500I qui doit fournir 1200w. J’ai tenté de m’en servir deux fois. En branchant le bateau au groupe comme si c’etait la prise de quai, on fait tout fonctionner sauf le chauffe-eau qu’il faut débrancher. Sinon ça ne fourni pas assez. Je ne me souviens plus si ça disjoncte qq part, mais ça ne marche pas! Par contre, c’est TRÉS gênant si on a des voisins. C’est vraiment trop bruyant. J'avais honte. Pour le prix, il vaut mieux augmenter les watts de ses panneaux solaires. :.-)

Re: Groupe éléctrogène portatif

Posté : 17 déc. 2017, 20:10
par Pascal 31b
Bonjour,
Effectivement, il ne faut pas aimer ses voisins avec ce type d'appareil.
C'est juste l'enfer... au point de devoir lever l'ancre pour aller mouiller ailleurs.

Re: Groupe éléctrogène portatif

Posté : 17 déc. 2017, 21:42
par hermenier
bonsoir a tous pour ma part en complement de mon panneau solaire j utilise (pas trés souvent ) un honda 1000W qui me donne entierement satisfaction apres 10mn de marche environ il se met a tourner moins vite et je peut vous assurer que le bruit est vraiment infime pour les autres plaisanciers il est trés robuste (15ans deja) consomme tres peu :good:

Re: Groupe éléctrogène portatif

Posté : 17 déc. 2017, 23:57
par juju83
Bernard2802 a écrit :Bonsoir . J’ai acquis il y a deux ans, un Mecafer 1500I qui doit fournir 1200w. J’ai tenté de m’en servir deux fois. En branchant le bateau au groupe comme si c’etait la prise de quai, on fait tout fonctionner sauf le chauffe-eau qu’il faut débrancher. Sinon ça ne fourni pas assez. Je ne me souviens plus si ça disjoncte qq part, mais ça ne marche pas! Par contre, c’est TRÉS gênant si on a des voisins. C’est vraiment trop bruyant. J'avais honte. Pour le prix, il vaut mieux augmenter les watts de ses panneaux solaires. :.-)
Cet été je suis resté plusieurs jours au mouillage à 15m d'un bateau qui avait un honda inverter 2.0 eu. Je ne l'entendais pas. J'ai été bluffé par ce faible niveau sonore. Mais il est vraiment cher.
Difficile de savoir ce que valent les autres à ce niveau car les données me semblent difficilement comparables. Certains donnent le niveau sonore au ralenti, d'autres au quart de régime, d'autres au maxi. D'où l'intérêt d'avoir des avis.

Re: Groupe éléctrogène portatif

Posté : 18 déc. 2017, 06:54
par pccn
Sans vouloir rentrer dans l' électrotechnique mais il faut fait faire attention à la puissance donnée , souvent en kva et non en kw.
Cette puissance est fournie si le groupe débite sur une résistance pure , un radiateur , un chauffe eau ou de l' éclairage filament.
Pour un chargeur il faut appliquer un coefficient, effectivement un chargeur de 2 A sur un groupe de donné 1000w va passer , mais il faut tout.
Le groupe va être chargé donc une conso relativement importante et un bruit plus important.

Re: Groupe éléctrogène portatif

Posté : 18 déc. 2017, 09:05
par juju83
pccn a écrit :Sans vouloir rentrer dans l' électrotechnique mais il faut fait faire attention à la puissance donnée , souvent en kva et non en kw.
Cette puissance est fournie si le groupe débite sur une résistance pure , un radiateur , un chauffe eau ou de l' éclairage filament.
Pour un chargeur il faut appliquer un coefficient, effectivement un chargeur de 2 A sur un groupe de donné 1000w va passer , mais il faut tout.
Le groupe va être chargé donc une conso relativement importante et un bruit plus important.
Un chargeur qui consomme 2A devrait normalement demander une puissance de 440w. Je veux bien croire qu'il faille appliquer un coefficient de majoration mais de là à plus que doubler, cela m'étonne ! Des explications complémentaires seraient le bienvenu.

Re: Groupe éléctrogène portatif

Posté : 18 déc. 2017, 09:49
par pccn
Le plus simple est de taper en recherche google: " différence kWh KVA" et "COS phi" Bonne lecture.....
Avec un chargeur, un moteur, un transformateur rentre en ligne de compte le COS phi

Avec un bon facteur de puissance :
P = 1000 watts
U = 200 volts
Cos phi = 0,9
L'intensité en ligne sera :
I=P/(U*Cos phi)=1000/(200*0,9)=5,55 A.

Avec un mauvais facteur de puissance :
P=1000 watts
U=200 volts
Cos phi1 = 0,5
L'intensité en ligne sera :
I=P/(U*Cos phi)=1000/(200*0,5)=10 A. .....

Re: Groupe éléctrogène portatif

Posté : 18 déc. 2017, 11:47
par juju83
Après lecture, il semble que les groupes électrogènes ont un facteur de puissance de 0.8. Mais les puissances affichées sont en Kw en non en Kva. Dans tous les cas un groupe de 1000w suffira largement à alimenter un chargeur qui réclame 2A. Les nouveau groupes régulent la charge donc le régime moteur en fonction des besoins réels.

Re: Groupe éléctrogène portatif

Posté : 18 déc. 2017, 12:09
par pccn
Le probléme est le cos de la charge, un primaire de transfo doit tourner à 0,6, 0,7 mais sur un Crystech,c' est certainement une alimentation à découpage.
De toute façon il est sur qu' un groupe de 1KVA alimentera sans soucis ce chargeur.
Ce que je voulais mettre en évidence , c' est qu',il faut se méfier des puissances données.