Page 1 sur 1

Clim marque climair

Posté : 06 août 2017, 16:11
par Jmlm
Bonjour,

J'ai un souci de clim qui après 30 mn de fonctionnement environ se met en erreur code P5, n'aillant plus la notice est ce que l'un d'entre vous a une clim de même marque et à la liste des codes erreurs, rien trouvé sur Google.

Merci

Re: Clim marque climair

Posté : 07 août 2017, 20:47
par Alexrum
Bonsoir.
Sait tu a qui correspond p5 dans le manuel ?
Sur mes climatisations en général le problême se situe sur les refroidissement des climatisation par l eau de mer.
Purge des filtres eau de mer et ça repard .

Re: Clim marque climair

Posté : 08 août 2017, 16:45
par Jmlm
Hélas j'ai pas le manuel

Re: Clim marque climair

Posté : 08 août 2017, 20:48
par Alexrum
Ton circuit de refroidissement fonctionne t il ?
L eau de mer coule bien ?

Re: Clim marque climair

Posté : 09 août 2017, 12:03
par Jmlm
Oui le circuit de refroidissement fonctionne, là climat se met en défaut après 25/30 mn de fonctionnement.
Si je la coupe puis la redemarre elle remarche normalement pendant la même durée.

Des que j'ai un peu de temps je vais me lancer dans un nettoyage complet ça pourra pas faire de mal de toutes façons

Re: Clim marque climair

Posté : 09 août 2017, 21:29
par Alexrum
Sur un groupe de climatisation sea match
J'ai une une blague similaire.
Il y a 2 sondes .
Haute et basse pression de frigorigene.
La masse commune des 2 sondes était mal sertie.
Le groupe se mettait en sécurité avec le messages hight pressure gaz

Si cela peu t'aider .....

Pas vu de climatisation climair sur le net .
Sais tu d ou cela vient .....?

Re: Clim marque climair

Posté : 10 août 2017, 08:38
par kv33
Bonjour jmlm, bonjour à toutes et à tous,
Comme l'écrit Alexrum le dysfonctionnement pourrait être causé par une température de condensation trop élevée au bout de 20 minutes. Au fur et à mesure de l'abaissement de la température dans les locaux climatisés d'avantage de gaz à condenser.
Bien cordialement :Cool:

Re: Clim marque climair

Posté : 10 août 2017, 23:01
par Alexrum
Bonsoir vérifier aussi si ton condenseur ne gel pas suite à une température demandée basse avec une humidité de l air élevée.

Cdt

Re: Clim marque climair

Posté : 11 août 2017, 09:46
par Jmlm
Merci pour les informations je vais regarder tout ça