Page 4 sur 4

Re: Étude d'un équipement panneau solaire

Posté : 20 mai 2018, 12:28
par pccn
C'est pas compliqué, c' est le générateur qui aura la tension de consigne la plus haute qui produira.......

Re: Étude d'un équipement panneau solaire

Posté : 23 mai 2018, 07:42
par DIMECREII
Bonjour,
Merci pour ta réponse. J'ai peut-être mal formulé ma question.
Mon interrogation réside en fait dans l'élaboration de tension/courant de consigne par le chargeur(régulateur). Normalement , en fonction de l'état de la batterie, le chargeur se met en mode charge, bulk, float.
Lorqu'il y a plusieurs générateurs en parallèle, n'y a t'il pas un risque de perturbation de l'élaboration de la consigne?
Un exemple tout simple : le PS est actif , si la batterie est peu chargée la tension vue aux bornes de la batterie sera élevée. Si je branche le chargeur de quai, celui ci va mesurer la tension pour déterminer algorithme de charge et va logiquement déduire que la batterie est chargée, il doit passer en float ? En fait, il faudrait connaître la logique d'élaboration de la consigne pour les différents générateurs...
Merci pour vos lumières.
Cordialement

Re: Étude d'un équipement panneau solaire

Posté : 23 mai 2018, 15:26
par pat Trawler
Bonjour,


Petite suggestion , Appelez le site myshop solaire , ils pourront vous aider. Je n'ai pas d'actions chez eux mais ils sont de très bons conseils et pas très cher. J'ai acheté un parc de 4x140w il y a deux ans chez eux, aujourd'hui j'ai agrandi celui-ci avec des panneaux que j'ai achetés en Grèce et ils ont été de très bons conseils pour le montage alors que la marchandise ne venaient pas de chez eux. Vraiment de bons pros.
cordialement
Patrick

Re: Étude d'un équipement panneau solaire

Posté : 23 mai 2018, 20:42
par pccn
Tu as très bien vu le probléme , si tu veux que ton chargeur fonctionne intelligemment comme il est prévu, c' est à dire en faisant les cycles batteries il faut qu' il soit tout seul et non avec des Panneaux Solaire en // dessus qui vont fausser complètement ses divers mesures.
Sur mon bateau le principe est le suivant :
L' alternateur alimente en priorité la batterie moteur puis, le coupleur de type blusea couple la servitude et en dernier un deuxième blusea couple la batterie propulseur s' il n'est pas en attende de fonctionnement. Le panneau solaire est en // aussi sur la servitude mais sa tension de consigne étant inférieur il ne débité pas.
Au mouillage le panneau solaire débite sur la servitude et le couplage reste en fonction avec la propulseur. Pour la batterie moteur , il y a un découplage car le coupleur est asservi au " contact mis".
Le convertisseur 12/220 v peut fonctionner.
Au ponton le chargeur seul débite sur les 3 batteries ( il gére indépendamment les 3 batteries)
Un commutateur aiguille soit sur le fonctionnement du chargeur soit sur celui du convertisseur (le circuit 220 réseau est de tout façon présent)
Un deuxième commutateur aiguille soit fonctionnement chargeur soit panneau solaire.
Les commutateurs sont la pour que le convertisseur ne puisse pas fonctionner chargeur ES et pour que soit le chargeur soit les panneaux débitent sur les batteries.
Le but est de n ' avoir qu' un génerateur à la fois .


[ image externe ]

Re: Étude d'un équipement panneau solaire

Posté : 26 mai 2018, 22:29
par DIMECREII
Bonsoir,
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Cordialement

Re: Étude d'un équipement panneau solaire

Posté : 07 sept. 2018, 09:54
par DIMECREII
Bonjour a tous,
J'ai terminé l'installation. J'ai donc ajouté un deuxième panneau , flexible 100w en parallèle avec le PS 130w rigide. J'ai installé un commutateur type batterie pour avoir PS1, PS2 , PS1+2, aucun panneau (sur le +) en entrée du régulateur. De cette façon, je pense ne pas contrarier le chargeur de quai en mettant sur off la source PS.

J'ai changé le régulateur pour un SMartSolar 100/20 : il permet d'avoir sur son smartphone (liaison Bluetooth ) toutes les informations utiles : tension, intensité PS , batterie, historique... (J'avais prévu des points de mesure I ,U avec un shunt approprié , parfaitement inutiles...à démonter donc).

Merci à tous pour votre participation .
Cordialement